试题详情
简答题停止汽泵运行的步骤是什么?
  • 1主机负荷100MW左右,将其中一台汽泵负荷移至另一台汽泵或电动给水泵;
    2打开小机缸体及进汽管道疏水;
    3在给水3冲量控制画面中,将转速降至2900 r/min时退出遥控方式,按下“F4”,再按“NO”即退出;
    4在505 调速器按下“STOP”,再按“YES”,调速器以低速率将转速设定值降至零,在转速降至400r/min时顶轴油泵自启,盘车电动门自动打开,转速在120-500r/min;
    5按下“紧急按扭”速关阀关闭检查以下电动门联关:a.联关小机进汽电动门 b.联关小机排汽电动门 c.联关汽泵出口电动门
    6关闭手动隔离门;关闭各疏水门。
    7停止轴封进汽。
    8停机8小时后可停止盘车及油系统。