- 简答题断路器在运行中应符合哪些规定?
-
断路器在运行中应符合下列规定:
(1)严禁将拒绝跳闸的断路器投入运行;
(2)电动合闸时,应监视直流屏放电电流表的摆动情况,以防烧坏合闸线圈;
(3)电动跳闸后,若发现绿灯不亮而红灯已灭时,应立即拔掉该断路器的操作小保险,以防烧坏线圈;
(4)在带电的情况下,严禁用千斤顶进行慢合闸;
(5)断路器负荷电流,一般不超过其额定值,在事故情况下,断路器过负荷不得超过10%,时间不得超过四小时;
(6)断路器在事故跳闸后,应进行全面、详细地检查,如排气管、安全阀是否完好,是否有喷油情况等;