试题详情
- 简答题简述拆卸MR有载分接开关切换开关的步骤。
-
拆卸切换开关的工作,大体可按下面步骤进行:
(1)降低油位
1.关闭位于开关油枕与分接开关顶部之间的阀门。
2.旋开顶盖上的泄放螺钉。用36号扳手将M30螺帽取下,提起阀挺杆。打开分接开关顶部放油阀。如果有滤油器,应打开回油管取样阀,并开动滤油设备一会。从分接开关顶部取出越10L油并通过顶盖上的检查窗察看支撑板是否已露出。
(2)拆开上部齿轮机构驱动轴:从联轴节支架上卸6个M6螺钉,将驱动轴移到一侧进行清理,如果不能移到一侧,亦可慈宁宫方管上拆去斜齿传输线支架,把驱动轴取出。要注意保管好联轴节螺栓、螺母锁片。(3)卸下分接开关顶盖:用扳手卸下顶盖的M10螺钉,在卸下顶盖。要注意不要损坏环形密封垫,如有损坏或失效,应予更换。要保管好卸下的螺钉及弹簧垫圈。
(4)按下列顺序继续拆卸:
1.卸下位指示盘。
2.卸下M5固定螺钉。
3.从轴末端拆下卡籀。
(5)吊出切换开关:
1.注意分接开关顶部和支撑板的标记必须在校准位置。
2.卸下支撑板的固定螺钉(4个M8×20螺钉)。
3.仔细检查是否还有连接的地方需要拆除。然后去偶那个起重吊耳小心的垂直吊出切换开关。
4.将切换开关放在平坦、清洁的地方。
5.把切换开关油箱中的脏油排净,在用新的合格的变压器有冲洗干净。拆下抽气管并将内外都冲刷干净后重新装上。