- 简答题对35kV多油断路器电容套管进行交流耐压,分别对单套管试验时均正常,而几只套管一起试验时往往发生闪络,这是为什么?
- 试验变压器带电容性负荷后,因漏抗引起容升,其变比将要发生变化,高压侧电压将比换算值高。而且电容负荷越大,变化也越大。单只套管试验时,由于电容负荷很小,变比变化很小,多只套管一起试验时,由于电容负荷增大,高压侧电压将比换算值高得多。如仍在低压侧加同样电压则高压侧已超过欲加的电压,因而往往会发生闪络。