- 简答题GGJ10.0中,剪力墙外侧水平钢筋连续通过,此处是需要增加一个搭接的,但是软件没有计算,如何处理?
- 选中墙—右键【构件属性编辑器】—【其它属性】—【水平钢筋是否增加搭接】—改为是,此时,软件就会在墙转角处,墙外侧钢筋算一个搭接了。