- 简答题空调水管与风管穿越变形缝处:如变形缝处:(1)无墙,(2)有一道墙。(3)有两道墙;应如何留孔?如何设软接?风管如何设防火阀?
-
管道穿越变形缝可以设软接。只要处理好防止不均匀沉降对管道的剪切破坏以及防火墙的防火封堵两方面问题即可。
在一个防火分区内(两边无墙)的变形缝,风管穿越时无需设置防火阀门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看