试题详情
- 简答题何谓逆变颠覆?其主要原因是什么?怎样防止?
- 所谓逆变颠覆就是逆变失败,是指三相整流桥在逆变过程中,因换流不成功而造成单相连续导通,使整流桥出现逆变→整流→逆变→整流的反复工作状态。出现逆变颠覆的主要原因有以下三种:(1)脉冲丢失;(2)控制脉冲角度过大,即逆变控制角不合适;(3)整流元件故障,不能正常导通或截止。在上述三种原因中,逆变控制角可以在设计过程中予以避免,只要充分考虑到晶闸管换弧的角度并留有一定的裕量即可。脉冲丢失是逆变失败最多的原因。在脉冲丢失的可能原因中,又因脉冲质量太差为最多,其次是脉冲功率偏小。当脉冲丢失以后,晶闸管元件因为不能被触发而无法换流,造成逆变颠覆。整流元件故障是造成逆变颠覆的又一个原因。整流元件存在故障时,在整流状态时反映为整流电压变低,调节系统可以通过减小控制角来增加输出。但在逆变状态下却不能通过改变控制角来满足工况的要求。故障元件在逆变状态下无法进行换流,造成逆变颠覆。此外,整流桥其他元件故障也会造成与整流元件故障一样的故障现象,使逆变失败或颠覆。