- 简答题计算题:用QS1电桥测量110KV套管介损tg&时,试验电压为10KV,标准电容CN为50pF;电桥平衡时,R3=345Ω,试计算CX之值。(R4为定值3184Ω)
- 由已知条件;CN=50pF,R3=345Ω,再由电桥计算公式CX=CNR4/R3=50×3184/345=461.4(pF)答:CX值为461.4pF"