试题详情
简答题 1999年4月22日,某电力工程公司变电安装二班对承建的110kV花园变35kV、10kV设备进行消缺(主变压器已投运),班长叶××与张××负责消除10kV设备缺陷。现场未办理工作票,张××到控制室取出10kV高压配电室钥匙,独自拿上扳手进入10kV高压配电室,沿101开关间隔后网门程序锁具向上攀登,准备进行缺陷处理时,过桥母线对人体放电,造成10kV过桥母线三相弧光短路,主变压器差动保护动作,开关跳闸,同时张××从1.2m高处坠落,其肩臂部、胸部电弧灼伤。 试分析该起事故中的违章行为。
  • (1)现场未办理工作票,单人工作。违反变电《安规》5.4.2“在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施”;6.5.2“所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内”;6.3.11.5“工作班成员:服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。
    (2)变电站高压室钥匙管理不规范。违反变电《安规》5.2.6“高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还”的规定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题