试题详情
简答题串补装置平台闪络保护动作的现象和处理原则是什么?
  • 1、现象:
    1)监控系统发出平台闪络保护动作)间隙触发)旁路断路器合闸,永久闭锁等信息。
    2)主画面显示串补装置旁路断路器三相合闸,电容器电流)MOV电流显示为零。
    2、处理原则:
    1)记录串补装置平台闪络电流值。
    2)检查核对平台闪络保护动作信息,同时检查有无其他设备保护动作信号。
    3)现场检查所有平台设备绝缘子有无闪络放电现象,检查平台有无放电痕迹
    4)检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起平台闪络保护动作的可能因素。
    5)记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
    6)将故障情况及保护动作信息汇报值班调控人员后,按照值班调控人员指令处理。
    7)提前布置检修试验工作的安全措施。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题