试题详情
- 简答题换流阀正常运行中,冷却水进水温度不得超过()℃,出水温度不得超过()℃。内冷水电导率不得超过()us/cm(20℃),阀厅的温度不得超过()℃,湿度不得超过()%。
- 51.9;63.3;0.1;50;60
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 换流变压器与普通变压器相比有什么特点?
- 内冷水主循环泵的运行规定?
- 极I1500MW大地方式运行,极II由检
- 运行中交流滤波器组数不满足绝对最小滤波器
- 设置低压限流特性的目的是()。
- 交,直流滤波器正常巡回检查项目有哪些?
- 线路强送电应注意的事项?
- ()不得兼任该项工作的工作负责人。工作票
- 换流变绕组差动保护动作,应当怎么处理?
- 直流系统降压运行方式的直流电压通常为额定
- 对于运行和备用中的换流变需要进行定期检查
- 目前工程上所采用的基本换流单元有()和两
- 简述极I直流系统大地回线转金属回线?
- 换流器的无功功率运行轨迹是指换流器吸收的
- 换相失败
- 怎样用内窥镜检查隔刀/地刀的分合位置?
- 第一种工作票应在工作()交给值班员。临时
- 有载调压装置控制方式由手动转为自动前,应
- 进行“极隔离(Isolated)”操作前
- 换流变压器分接头的角度控制与电压控制相比