试题详情
简答题单元组合式监测与报警系统中模拟量报警板更换时应注意哪些问题。
  • 单元组合式集中监测与报警系统又称插板式监测与报警系统。当报警系统发生故障时,可借助功能试验来查找和确认故障的部位所在。
    更换插板时必须注意,不同类型的报警插板不可乱换,乱换插板轻者使系统不能正常工作,重者将使系统或插板损坏。同类型的插板一般可互换,开关量报警单元在非液位监视中可直接互换,而在液位监视中应重新调整其延时报警的延时时间,使之符合液位监视的延时要求。
    模拟量报警板更换时应作如下适当调整:
    ①保证更换插板后其上限报警或下限报警的形式不变。即检查插板上的上、下限报警跨接线是否一致,若不一致,则调换跨接线,使其一致。
    ②保证更换插板后送到显示单元的显示识别信号不变。即检查插板上的显示识别发送电路,确保各开关位置或接线一致,相关电阻的阻值一致,否则会出现显示混乱的现象。
    ③保证更换插板后输入测量电路的零位和量程不变。这可通过按测量值显示按钮,观察显示值与实际值是否相符予以核实。如显示值与实际值不符,可通过零位和量程调整使其一致。
    ④保证更换插板后的报警值保持不变。这可通过按报警值显示按钮,从显示读数上比较确认。如与原报警值不同,可相应调节报警值设定电位器,使其符合要求。