试题详情
- 简答题什么是1151变送器的δ室,它的结构怎样?
-
①在1151变送器中,电容式敏感元件称δ室(如图所示)。
②它具有完全相同的两室,每室由玻璃与金属杯体烧结后,磨出球形凹面,然后镀一层金属薄膜,构成电容器的固定极板。测量膜片焊接在两个杯体之间,为电容器的活动极板。杯体外侧焊上隔离膜片,并在膜片内侧的空腔中充满硅油或氟油,以便传递压力。
当被测压力作用于膜片时,通过填充液使测量膜片产生位移,从而改变了可动极板与固定极板间的间距,引起电容变化,并通过引线传给测量电路。
③当δ室受到过载时,测量膜片紧贴在球形凹面上,从而保证了单向压力不受损坏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在对象的特性中,给定值与测量值的偏差至被
- 如果一孔板装反了方向,流量指示将如何变化
- LLMUX低电平多通道模拟输入卡可接收放
- 下列选项中气体的取压位置是()。
- 仪表自动化工程设计的基本任务是为生产过程
- 弹簧压力表较检时常见的问题有哪些?
- 信号报警与联锁保护装置就其构成,触点的种
- 防护等级IP54一般用于()。
- Honeywell TDC-3000系统
- 被测介质低于()时,可用皮或橡皮垫片。
- 电磁阀在安装前应进行校验检查,铁芯应无卡
- 在分度号B、S、K、E四种热电偶中不适用
- 一台QXS-100型气动积算器输入信号消
- 油品或烃类在一定条件下加热,液体表面上的
- 请简述先进控制项目的运行步骤。
- 反作用方向
- 仪表专业与其他专业一起由()组织进行交工
- 一个1.5级10Mpa的压力表,发现在5
- 补尝导线的正确敷设,应该从热电偶起敷到(
- 调节阀选型时,根据工艺对象的特性,应选择