- 简答题在大型电力变压器现场局部放电试验和感应耐压试验为什么要采用倍频(nfN)试验电源?
- 变压器现场局部放电试验和感应耐压试验的电压值一般都大大超过变压器的UN,将大于UN的50Hz电压加在变压器上时,变压器铁芯处于严重过饱和状态,励磁电流非常大,不但被试变压器承受不了,也不可能准备非常大容量的试验电源来进行现场试验。我们知道,变压器的感应电动势E=4.44WfBS,当f=50nHz时,E上升到nE,B仍不变。因此,采用n倍频试验电源时,可将试验电压上升到n倍,而流过变压器的试验电流仍较小,试验电源容量不大就可以满足要求。故局部放电试验和感应耐压试验要采用倍频试验电源。