试题详情
简答题TI-532指示偏低,如何处理。
  • (一)现场热偶检查
    (1)热偶插入深度是否够;
    (2)热偶接线是否牢固、锈蚀;
    (3)热偶套管密封是否满足测量要求;
    (4)实测MV值估算检测温度
    (二)机柜卡板处测量输入MV值与现场是否一致。是:
    (1)卡板点检查指示不对换点;
    (2)热偶更换,长时间高温热偶热电特性发生改变需要更换;否:线路检查;
    (三)线路检查:现场热偶→中间接线盒→安全栅→机柜卡板,逐处测量MV值与现场是否一致,否:接线端子重接,逐段线路电阻、线间电阻、对地电阻测试是否良好,否:更换补偿导线。