试题详情
简答题有一热偶指示偏低,在LLMUX卡上拆下补偿导线,用万用表测量,经查表计算温度正常,如何处理。
  • 进行卡板点测试,
    (1)将此点接线更换到本卡其它测温点上,看显示值是否正常,否:
    (2)将此点接线更换到其它卡板的测温点上,看显示值是否正常
    (3)也可对卡板点进行校验测试,加标准MV值,观察操作站指示是否准确,否:卡板调试或更换。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看