- 简答题计算题:某电网有RTU5台,RTUl接收遥测30个,RTU2接收遥测36个,RTU3接收遥测19个,RTU4接收遥测25个,RTU5接收遥测12个,共有遥测122个。调度自动化装置一套。在四月份,有RTU检修,通信中断,电源停电,部分调试。根据运行记录得知RTU4月3日8时至10时检修2h,RTU34月10日7时至11时远动通道中断4h,4月20日16时至17时调度端电源停电1h,请根据以上情况计算远动装置可用率和远动系统可里率指标。
-
远动装置可用率=[(月小时数一停用小时数)/月小时数]×100%
=[(720×5-2)/720×5]×100%=99.94%
远动系统可用率=[(月小时数一各种停用时间)/月小时数]×100%
={[720×5-(2+4)-1×5]/720×5}×100%
=99.69%