试题详情
- 简答题3/2断路器的短引线保护起什么作用?
- 主接线采用3/2断器接线方式的一串断路器,当一串断路器中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此该范围短引线故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障?p>
当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 共享总线型的多微机系统是将所有微机都连接
- 用户A的计量点挂在XX线路上,用户B的计
- 电力系统的自动操作型装置可分为()。
- 若12位A/D芯片工作在直流采样方式时,
- 可纠正2位错的循环码,其最小码距为()
- ()电价是指电力生产企业向电网经营企业输
- 发电机的有功功率-频率静态特性曲线表示,
- 表示层协议是解决对传送到()的信息进行表
- 下列选项中哪一项不属于通信子网协议()
- 固体电介质的电击穿和热击穿有什么区别?
- 简述市场定价法的含义?
- 弧线圈的作用是什么?
- 电力系统负荷频率控制(LFC)具有()
- 一般在10kV系统中,当()电流大于30
- 电流互感器不允许长时间过负荷的原因是()
- 强励倍数
- 三相全控桥触发角在什么范围内处于整理状态
- 架空输电线路的正序.负序和零序参数各有什
- 发电机空载电势决定于励磁电流,改变()电
- 给定时间(日、月、季、年)内,电力系统中