试题详情
- 简答题某石化公司双苯厂发生火灾爆炸事故,事故产生的主要污染物苯、苯胺和硝基苯等有机物进入河流,引发严重水体污染事件,还造成当地直接财产损失2800万元。 问题:请分析说明该火灾爆炸事故的火灾类别及火灾等级标准。
-
(1)根据《火灾分类》(GB/T4968—2008),该火灾爆炸事故属于B类火灾。
(2)该火灾爆炸事故等级为较大事故。消防部门将火灾分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。其中,较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。 关注下方微信公众号,在线模考后查看