- 简答题开关柜运行一般规定是什么?
-
1、开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求,避雷器、电压互感器等柜内设备应经隔离开关(或隔离手车)与母线相连,严禁与母线直接连接。其前面板模拟显示图必须与其内部接线一致,开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警告、警示标识。柜内隔离金属活门应可靠接地,活门机构应选用可独立锁止的结构,可靠防止检修时人员失误打开活门。
2、对于开关柜存在误入带电区域可能的部位应加锁并粘贴醒目警示标志;后上柜门打开的母线室外壳,应粘贴醒目警示标志。
3、开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其他功能隔室之间应采取有效的封堵隔离措施。
4、封闭式开关柜必须设置压力释放通道,压力释放方向应避开人员和其他设备。
5、变电运维人员必须在完成开关柜内所有可触及部位验电、接地及防止碰触带电设备的安全措施后,工作人员方可进入柜内实施检修维护作业。
6、对进出线电缆接头和避雷器引线接头等易疏忽部位,应作为验电重点全部验电,确保检修人员可触及部位全部停电。
7、开关柜隔离开关触头拉合后的位置应便于观察各相的实际位置或机械指示位置;开关(小车开关在工作或试验位置)的分合指示、储能指示应便于观察并明确标示。
8、开关柜内驱潮器应一直处于运行状态,以免开关柜内元件表面凝露,影响绝缘性能,导致沿面闪络。对运行环境恶劣的开关柜内相关元件可喷涂防污闪涂料,提高绝缘件憎水性。
9、开关柜内电缆接头宜设置示温蜡片,便于通过巡视观察示温蜡片变色情况判断接头是否发热。
10、在进行开关柜停电操作时,停电前应首先检查带电显示装置指示正常,证明其完好性。
11、进入开关室对开关柜进行巡视前,宜首先告知调控中心,将带有电压自动控制(AV3)功能的电容器、电抗器开关改为不能自动投切的状态,巡视期间禁止远方操作开关,巡视完毕离开开关室后告知调控中心将电压自动控制(AV3)恢复至自动投切状态。
12、开关柜一、二次电缆进线处应采取有效的封堵措施,并做防火处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看