试题详情
简答题 某一类高层商住楼地上共32层、地下共3层,总建筑面积98502.60m2。地下1层至地上4层为商场,建筑面积为56236.25m2,地上4层以上为普通住宅,地下3层为汽车库。该商住楼内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室靠外墙布置,具备自然排烟条件。商住楼建筑高度为103m,裙房商场建筑高度为27.80m。该商住楼设有室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,防烟和排烟系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 哪些部位需要设置防火阀?
  • 应设置防火阀的部位有:
    1、穿越防火分区处。
    2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
    3、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
    4、穿越防火分隔处的变形缝两侧。
    5、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
    6、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为700℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为1500℃的防火阀。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题