试题详情
- 简答题写出220kV系统的正常运行方式。
-
1.正、副母线经母联2510开关联络运行,母联2510开关在运行状态。
2.正母线运行设备:#1机变2501开关、#3机变2503开关、镇上(一)线2929开关、镇五(一)线2931开关、镇下2919开关、#02启备变2002开关、正母线电压互感器及避雷器。
3.副母线运行设备:#2机变2502开关、#4机变2504开关、镇上(二)线2930开关、镇五(二)线2932开关、镇下2920开关、#01启备变2001开关、副母线电压互感器及避雷器。
4.#01启备变中性点直接接地运行,#1、#3主变中性点接地闸刀中有一把合上运行(根据值长或调度命令执行,尽量保证正、副母线各有一点接地,发电机并解列操作时中性点接地闸刀的操作不属此范围)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 星—三角换接启动
- 安全门整定对负荷的要求是什么?
- 断路器的操动机构分为几种?
- 在长期运行中,发电机定子绕组受各种因素的
- 绕线型电动机运转时,转子线圈不能开路为什
- 变压器绕组为何一般都做成圆筒形?
- 电气工作人员必须具备什么条件?
- 运行中的电动机,声音突然发生变化,电流表
- 防止电气误操作的主要参考资料是什么?
- 变压器短路试验的目的是什么?怎样进行?
- 电抗器停运条件有哪些?
- 工作中若需扩大工作任务,应如何办理工作票
- 对备用电源自投装置的基本要求是什么?
- 在正常状态下,三相系统是对称的,其中性点
- 变压器并联运行的条件?
- 绝缘工具受潮、表面损伤或脏污时应怎样处理
- 值班人员进入SF6配电装置室时,有和规定
- 巡视设备时应遵守哪些规定?
- 异步电机启动电流过大,对厂用系统运行有何
- 在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注