试题详情
- 单项选择题检验人员某甲、某乙对一台曳引驱动病床电梯的某层层门进行定期检验。检验情况如下:该电梯采用从左向右开启的旁开式双折门,层门门锁装设在最左边的门扇上,并且只在该门扇上设有验证门锁紧的电气安全装置,另外的层门门扇没有电气安全装置;层门门扇之间除了通过钢丝绳连接外,没有其他的机械连接。在门关闭门锁闭合情况下,门锁锁紧元件啮合长度为7mm,触点弹簧被压变形量为2mm。层门自动关闭采用重锤,重锤无防脱坠落的措施。门扇与立柱之间的间隙为9mm,沿折叠门主动门(左侧第1扇门)的开启方向下端最不利的点施加150N的力,测得门扇与门框立柱之间的间隙40mm。请根据上述情况,选择最合适的答案回答如下问题。按现行TSGT7001规定,对于病床电梯,由于磨损,门扇之间和周边的最大间隙应不大于()。
A、5mm
B、6mm
C、7mm
D、10mm
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 曳引式无机房电梯因停电或故障把乘客困在井
- 滚轮导靴导轮用手应转不动,且每个轮的压力
- 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在
- 《特种设备安全监察条例》规定,国家实行特
- DB11/419-2007《电梯安装维修
- 获得DT-1资格人员可从事下列项目的检测
- 电梯的基本要求是所有投入运行的电梯应达到
- 所有参与向制动轮或盘施加制动力的制动器机
- 区域火灾自动报警系统是结构简单且应用广泛
- 三相负载的连接方式有三种。()
- 轿顶防护栏高度在()之间,强度符合要求,
- 主要采用曳引机下置方式的电梯是()。
- 电梯运载重物时,应在轿厢中的()位臵码放
- 按DB33/728-2009《电梯维修保
- 计算电流热效应的公式为()。
- 钢结构的特点说法错误的是()
- 试简述为了防止触电事故的发生所应采取的安
- 电梯轿厢过度装修可能导致问题有()
- 电梯按有无减速装置分为()电梯和()电梯
- 在用电梯定期检验周期为( )年。