- 简答题试述检调电连结器步骤和技术标准。
-
(1)卸下电连接线夹,将导线沟槽用刮刀除去污垢,用纱布将导线和线夹打磨见光。
(2)卸下承力索的连接线夹,将承力索被夹持部分和线夹内污垢清除干净(不可伤及钢承力索镀锌层),再安装线夹,当承力索及线夹上有氧化物时应用砂纸打磨光法后涂导电膏,再安装线夹。
(3)在进行上述两项工作时,应检查导线和电连接线被夹部位,如有烧伤、氧化、断股应做如下处理:更换线夹的夹持位置,避开烧伤和断股处,并将损伤部分进行绑扎或补强。必要时断开再接。更换不合格的电连接线及线夹,整理电连接线线圈,注意不能散股。
(4)安装电连接线夹(检查三跨、四跨内的定位钩,软定位以及相邻吊弦,发现烧伤立即更换。
(5)采用多股铜绞线作电连接时截面一般不小于95mm2,采用多股铝绞线作电连接时截面一般不小于150mm2。
(6)电连接线与接触线用电连接线夹连接,线夹装设不得偏斜,不得造成打弓、碰弓现象。
(7)电连接线应盘3~5圈,用软铜绞线作电连接线时,圈径为线径的3~5倍;最下方圆圈距接触线应为200~300mm。(8)隔离开关的电连接引线与瓷裙的距离不得小于150mm,距接地部分不得小于330mm。
(9)引线跨带电导线的高度不应小于400mm,不同材质的电连接线与接触线连接,应用铜铝过渡线夹。