试题详情
- 简答题LKJ-2000型监控设备紧急制动时,不能动作的故障处理?
- 监控装置对列车实施紧急制动时,是向电控阀或停车继电器送出110V的正电源条件,由电控阀执行对列车实施紧急制动的控制。出现这种故障首先要判断是监控装置故障还是机车制动执行机构故障,检查110V条件是否送入电控阀是判断故障处所的关键。
应急处理方法:
(1)紧急制动时测量电控阀是否得电,得电更换电控阀。否则执行下面两步;
(2)检查紧急制动连线;
(3)更换数字量输入/出插件。 关注下方微信公众号,在线模考后查看