试题详情
- 简答题在所示不完全母线差动保护原理接线图中,已知不完全母线差动保护为两段式电流差动保护,差动继电器为电磁型继电器;接入差动保护的电流互感器变比均为5000、5;未接入差动保护的出线最大负荷电流为1500A;差动保护内、外部三相短路情况见附表所示;10kV出线的保护最长整定时间为2.5s;其它母线转移来地负荷电流为300A。试对差动电流速断保护进行整定计算。
- 差动电流速动保护一次动作整定值为13837A,二次动作整定值为13.8A,动作时限为0s。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 怎样给#1输煤变摇测绝缘电阻?
- 画出吸引衔铁式电磁型电流继电器原理图,并
- 启备变额定容量是多少?
- 电击触电有()等情况。
- 三相全控桥的最大导通角为()。
- 当一个导线(线圈)与磁场发生相对运动时,
- 电源容量(),其保护接地电阻不超过4Ω
- 处于阻断状态的晶闸管,只有在阳极(),且
- 中间继电器的主要作用是用以增加触点的数量
- 空载变压器受电时引起励磁涌流的原因是()
- 雷电是由大气中带有大量()的雷云放电而成
- 在钢管内不得穿入一根导线。
- 架空线路截面选择时可不做电压损失校验。
- 三相异步电动机的同步转速是由()决定的。
- 灯具距地面小于()时,应加保护地线。
- 二极法测工频接地电阻时,以接地体的顶端作
- 电气设备试验过程,发现异常现象时,应立即
- 绘图题:画出三相异步电动机/△起动原理接
- 生产管理或计划部门对培训组织实施的()是
- 热继电器热元件的额定电流为电动机额定电流