简答题2011年12月,XX电力局110kV开龙1700线大修改造工程,对全线路1~55号档架空地线进行更换。工程施工单位由某电力建设工程公司承建。由于工程时间较紧,施工单位拿到施工图纸后,就立即着手开展施工工作,设备主人单位与施工单位未组织开展线路勘察和编制施工方案,未对个体施工人员进行交底。设备运维管理单位(部门)也未刘一现场电气设各接线情祝、危险点和安个注意事项进行告知。据计划在12月13~15日,对7~12号耐张段地线更换工作,110kV开龙线10~11号档从220kV龙双线15~16号档下方穿越。12月13日,完成1根地线(左地线)的紧线工作;12月14日,施工单位计划完成另1根地线(右地线)更换任务;当日,由于7号塔政策处理原因,施工受到阻拦,直到下午16时多才开始进行右地线的牵引工作。由于几此耐张段内地形比较复杂、通道内树木繁茂、档距大以及现场施工人员通道维护不到位等原因,在牵引过程中10~11号档内地线发生被卡的现象,随着拉力逐渐增大被卡点的松脱地线发生弹跳,造成与上方220kV龙双线15~16号档A相导线放电。220kV龙双2208线开关跳闸,重合成功。请分析本事故中有哪些违章行为。
  • (1)外单位承担公司系统施工作业,工作前设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
    (2)进行电力线路施工作业未根据工作任务组织现场勘察。
    (3)未根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,编制组织措施、技术措施、安全措施,并经单位批准后执行。
    (4)放线、紧线前,未检查导线有无障碍物挂住。放线、紧线时,未检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处有无卡住现象。遇导、地线有卡、挂住现象,未松线后处理。
    (5)工作负责人(监护人)未检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件。工作前对工作班成员进行危险点告知、安全措施和技术措施交底。