试题详情
- 简答题 XX年X月X日上午9时,宋XX(伤者)操作小班(该小班2人,监护人宋XX,操作人潘XX)接班。10时30分,宋XX到调度室接受操作任务。当天的工作任务:城西站城7谷阳线、城8支工线2条l0kV线路从检修改运行;配合10kV线路倒负荷操作(站内10kV分段从热备用改运行,站外拉开一把杆刀);10kV分段从运行改检修;城13水厂线从运行改检修。10时30分,宋XX在调度室接受任务后,先吃过午餐,于11时到达城西站。由于两人都带有解锁钥匙,且曾经有过擅自解锁的经历(据了解两人于2003年9月组成操作小班时,宋XX就给了潘XX一把五防解锁钥匙,钥匙来源于变电站五防改造施工现场),因此当12时02分到控制室接受调度城13水厂线操作指令后,两人即在模拟图板上进行不需要电脑钥匙操作步骤回送的状态修改,随后到开关室内将操作票放在一边,边录音边解锁操作。在一起执行完“取下城13水厂重合闸压板、拉开城13水厂开关、拉开城13水厂线路闸刀”操作步骤后,两人分开,操作人在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线,监护人宋XX则径直走到城13水厂母刀仓,在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门,又未验电直接在开关母刀侧挂接地线,造成10kV两段母线相间短路,引起2号主变压器过流跳闸,宋XX被电弧严重灼伤。 分析本事故违章行为。
-
(1)监护人宋XX单独一人,在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门,跳项操作。
(2)监护人宋XX在无人监护的情况下,未验电直接在开关母刀侧挂接地线。
(3)监护人宋XX,操作人潘XX两人分开,操作人在无人监护情况下在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线。
(4)监护人宋XX,操作人潘XX在操作过程中,将操作票放在一边,边录音边解锁操作,违反倒闸操作制度规定。
(5)该单位解锁钥匙管理存在漏洞,事故当事人宋X、潘X两人都带有解锁钥匙。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器油箱内部故障时,根据油被分解成大量
- 《国家电网公司供电服务十项承诺》规定,供
- 在起吊部件过程中,严禁采用()的工作方法
- 配电网规划编制采取“先自下而上、Q
- 电焊机应有单独的()控制装置。
- 装设个人保安线时,应先接()端,后接()
- 检修(施工)单位的()和()名单应事先送
- 文化自信是一个国家、一个民族发展中()的
- 为防止水淹厂房,应认真开展汛前检查工作,
- 在继电保护、自动化监控系统屏间的通道上安
- 国家电网公司的战略保障是()。
- 为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式
- 各省公司、地市供电企业、县供电企业应成立
- ()负责所辖区域标准工艺应用管理工作,组
- 绝缘工具检查性试验耐压时间是多少?
- 中性点电容隔直/电阻限流装置驱潮加热装置
- 钢筋混凝土电杆排杆作业点周围5m内的()
- ()的主要功能是执行直流控制保护系统的触
- 简述光纤熔接法的步骤。
- 理论型说课侧重说培训师的()。