试题详情
- 简答题生活给水管道在交付使用前,冲洗消毒应采取哪些措施才能符合生活饮用水标准?
- 1)认真做好准备工作,给水管道系统水压试验合格,给水管道系统各环路阀门启用灵活、可靠,不允许将需要冲洗的设备与冲、洗系统隔开;增压泵的工作压力及流速符合要求;冲洗有排放条件;冲洗前系统内孔板、喷嘴、滤网、水表等应全部卸下,待冲洗完毕后复位;
2)先冲洗底部管,然后按工艺顺序冲洗水平干管、立管、支管,给水入口装置控制阀的前面接上临时水泵,向系统供水;关闭其他立、支管控制阀门,只开启支管末端最底层阀门,由底层放水至排水系统;增压泵启动后,由专人观察出水口水质及流量情况,出水口流速不得小于1.5m/s;冲洗后如实填写记录;
3)质量标准:各种冲洗环路出水口处的水应无杂质、无沉淀物,与入水口水质对比无异样为合格。
4)冲洗后应将管道中的水泄空,以免有积水冻坏系统管道。 关注下方微信公众号,在线模考后查看