试题详情
- 简答题灭火器的配置选择应考虑哪些综合因素?
- (一)灭火器的选择
灭火器的选择应考虑下列因素:
(1)灭火器配置场所的火灾种类;
(2)灭火器配置场所的危险等级;
(3)灭火器的灭火效能和通用性;
(4)灭火剂对保护物品的污损程度;
(5)灭火器设置点的环境温度;
(6)使用灭火器人员的体能。
(二)灭火器配置场所的配置设计计算
(1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
(2)划分计算单元,计算各单元的保护面积;
(3)计算各单元的最小需配灭火级别;
(4)确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量;
(5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
(6)确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量;
(7)确定每具灭火器的设置方式和要求;
(8)一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具;
(9)在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 灭火器箱门(盖)开启性能检查时,箱盖开启
- 一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距为
- 自熄性塑料及其制品,酚醛泡沫塑料及其制品
- 某建筑面积为2000m2
- 雨淋阀组宜设在环境温度不低于()℃,并有
- 气体灭火系统防护区应设置泄压口。泄压口宜
- 气体灭火系统中选择阀操作手柄安装在操作面
- 一栋高20m的4层商业建筑,占地面积为5
- 甲类储存物品的火灾危险性有()。
- 以下()位于两个安全出口之间的疏散门距离
- 火电厂主厂房到网络控制楼或主控制楼的每条
- 用因果分析图分析各种问题产生的原因和由此
- 建筑高度大于()的住宅建筑和其他建筑高度
- 在火灾充分发展阶段的后期,一般认为火灾衰
- 固体火灾危险性的主要指标是燃点和()。
- ()级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火
- 不宜选择点型光电感烟火灾探测器的是()
- 小型民用爆炸物品储存库内任一点到门口的距
- 应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出
- ( )级建筑材料属易燃材料。