试题详情
- 简答题什么是自动重合闸装置?供电系统对ARD有哪些基本要求?
-
在供电系统的架空线路发生“瞬时性故障”被继电保护迅速断开后,由于故障的瞬时性,故障点的绝缘强度会自动恢复。利用这一特点,采用自动重合闸装置能够自动将断路器重新合闸,恢复供电,提高供电的可靠性。
要求:1) 线路正常运行时,自动重合闸装置(ARD)应投入,当值班人员利用控制开关或遥控装置将断路器断开时,ARD不应动作。当值班人员手动合闸,由于线路上有永久性故障而随即由保护装置将断路器断开时,ARD亦不应动作。
2) 除上述情况外,当断路器因继电保护装置或其他原因跳闸时,ARD均应动作。
3) ARD可采用控制开关位置与断路器位置不对应原则启动重合闸装置,即当控制开关处在合闸位置而断路器实际上处于断开位置的情况下,使ARD启动动作。
4) ARD的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次)。无特殊要求时对架空线路只重合一次,而对电缆线路一般不采用ARD,因其瞬时性故障极少发生。
5)ARD的动作时限应大于故障点灭弧并使周围介质恢复绝缘强度所需时间和断路器及操作机构恢复原状,准备好再次动作的时间,一般采用0.5~1s
6) ARD动作后,应能自动复归,为下一次动作做好准备。
7) 应能和保护装置配合,使保护装置在ARD前加速动作或ARD后保护加速动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 工厂供电电压等级确定是()
- 变压器的避雷装置应该装设()。
- 如何减少光幕反射和反射眩光?
- 最大负荷利用小时Tmax
- 对于负荷,下列哪种说法是错误的()。
- 简述高压断路器和高压隔离开关在电力系统中
- 对于高压侧为6~10KV的车间变电所主变
- 电测量仪表:对电力装置回路的电力运行参数
- 交流装置中A、B、、C三相涂色为()。
- 居民客户是否需要签订供用电合同,以怎样的
- 雷电过电压有()和()两种基本形式。
- 母线都用支柱绝缘子固定在开关柜上,因而无
- 触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立
- 大负荷利用小时是反映电力负荷特征的一个重
- 发生短路后产生危害效应有:()、()。
- 避雷针中吸引雷的部件是()。
- 短路时间tk是()和()之和。
- 为什么有必要实行计划用电?计划用电有哪些
- 对工厂供电来说,提高电能质量主要是提高(
- 低压配电系统按接地型式,分为()。