- 简答题后装拔出法检测时,测点的布置要求是什么?
-
(1)按单个构件检测时,应在构件上均匀布置3个测点,当3个拔出力中的最大拔出力和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时,仅布置3个测点即可;当最大拔出力或最小拔出力与中间值之差大于中间值的15%(包括两者均大于中间值的15%)时,应在最小拔出力测点附近再加测2个测点;
(2)当同批构件按批抽样检测时,抽检数量应不少于同批构件总数的30%,且不少于10件,每个构件不应少于3个测点;
(3)测点宜布置在构件混凝土成型的侧面,如不能满足这一要求时,可布置在混凝土成型的表面或底面;
(4)在构件的受力较大及薄弱部位应布置测点,相邻两测点的间距不应小于10h,测点距构件边缘不应小于4h(h为锚固深度);
(5)测点应避开接缝、蜂窝、麻面部位和混凝土表层的钢筋预埋件;