- 简答题线路纵联保护是由线路两侧的设备共同构成的一整套保护,如果保护装置的不正确动作是因为一侧设备的不正确状态引起的,在统计动作次数时,请问应如何统计评价?
- 如果保护装置的不正确动作是因为一侧设备的不正确状态引起的,则应由引起不正确动作的一侧统计,另一侧不统计。