试题详情
简答题变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?
  • 验收的项目有:
    (1)变压器本体冷却装置及所有附件均无缺陷,外表整齐,无渗渗油、漏油、各散热器及瓦斯继电器与油枕之间阀门均在打开位置;
    (2)油漆完整,相色标志正确,接地可靠,接地电阻合格,接地引下线应涂黑漆。
    (3)基础牢固,变压器底部与基础处应有牢固可靠的止动装置。变压器顶盖沿瓦斯继电器方向有1~1.5%的升高坡度变压器顶盖的最高处通向油枕的油管,以及从套管升高座等引入瓦斯继电器的管道均应有2~4%的升高坡度(以变压器顶盖为准,瓦斯继电器应水平)。
    (4)变压器电气试验合格,无漏试项目。
    (5)各部油位油色应正常,油枕的油位上应标有+40,+20,-30的油位监视线,油的简化试验和绝缘强度试验应合格各阀门的开闭位置应正确。
    (6)分接开关位置应符合运行要求,有载调压装置电动及手动操作动作可靠,指示位置(包括主变压器控制屏上的指示与实际位置相符并做好记录。
    (7)继电保护,测量、信号及控制回路接线正确,调整及传动试验应正确,定值和压板投退位置符合运行要求。
    (8)全部冷却装置通电运行良好潜油泵转向正确,自起动装置和备用电源自投装置应正确可靠,进行较长时间循环后,放完残留空气。
    (9)压力释放阀无渗漏油,绝缘密封良好,信号开关动作灵活,压力值符合现场要求。
    (10)呼吸器有变色硅胶和油封、无堵塞现象,高压套管的接地小套管已可靠接地,套管油封的放油小阀门和瓦斯继电器放气阀门应无堵塞现象。用打气或探针检查瓦斯继电器,动作正确,瓦斯继电器上引下线具有抗油性能。
    (11)温度表和温度遥测回路完整良好,信号正确,定值符合要求;
    (12)变压器的消防设施齐全,事故排油措施完善,室外的储油池应有250毫米的卵石层,卵石层的面积至少应超过变压器外尺寸一米。