试题详情
- 简答题变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?
-
验收的项目有:
(1)变压器本体冷却装置及所有附件均无缺陷,外表整齐,无渗渗油、漏油、各散热器及瓦斯继电器与油枕之间阀门均在打开位置;
(2)油漆完整,相色标志正确,接地可靠,接地电阻合格,接地引下线应涂黑漆。
(3)基础牢固,变压器底部与基础处应有牢固可靠的止动装置。变压器顶盖沿瓦斯继电器方向有1~1.5%的升高坡度变压器顶盖的最高处通向油枕的油管,以及从套管升高座等引入瓦斯继电器的管道均应有2~4%的升高坡度(以变压器顶盖为准,瓦斯继电器应水平)。
(4)变压器电气试验合格,无漏试项目。
(5)各部油位油色应正常,油枕的油位上应标有+40,+20,-30的油位监视线,油的简化试验和绝缘强度试验应合格各阀门的开闭位置应正确。
(6)分接开关位置应符合运行要求,有载调压装置电动及手动操作动作可靠,指示位置(包括主变压器控制屏上的指示与实际位置相符并做好记录。
(7)继电保护,测量、信号及控制回路接线正确,调整及传动试验应正确,定值和压板投退位置符合运行要求。
(8)全部冷却装置通电运行良好潜油泵转向正确,自起动装置和备用电源自投装置应正确可靠,进行较长时间循环后,放完残留空气。
(9)压力释放阀无渗漏油,绝缘密封良好,信号开关动作灵活,压力值符合现场要求。
(10)呼吸器有变色硅胶和油封、无堵塞现象,高压套管的接地小套管已可靠接地,套管油封的放油小阀门和瓦斯继电器放气阀门应无堵塞现象。用打气或探针检查瓦斯继电器,动作正确,瓦斯继电器上引下线具有抗油性能。
(11)温度表和温度遥测回路完整良好,信号正确,定值符合要求;
(12)变压器的消防设施齐全,事故排油措施完善,室外的储油池应有250毫米的卵石层,卵石层的面积至少应超过变压器外尺寸一米。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。
- 在星形连接地三相对称电源或负载中,线电压
- 保护用10P20电流互感器,是指互感器通
- 变压器有那几种常见故障?
- 中性点不接地或经消弧线圈接地系统消除分频
- 变电站消防器具的使用和管理有哪些规定?
- 使用过的工作票保管人为()
- 对于集成电路型保护及微机型保护而言,()
- 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级
- 电抗器支持绝缘子的接地线不应成为闭合环路
- 一只电流表满量限为10A,准确等级为0.
- 胸外按压以50次/min左右均匀进行。
- 根据《变电站接地网验收规范》,接地网中间
- TPY铁芯的特点是()。
- 系统解列点的选择,应考虑系统之间的分离,
- 以下新设备投产时,需全电压合闸冲击3次的
- 操作票、工作票使用前必须统一格式,按顺序
- 母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良
- 在人站立或行走时通过有电流通过的地面。两
- 露天进行气焊气割时,氧气瓶和乙炔瓶以下做