- 简答题若你站510TAB相瓷套开裂,并对地放电,应动作哪些保护?怎样处理?
-
分两种情况:
(1)510TAB相瓷套开裂,在510TA与5103刀闸之间对地放电:那么#1主变差动保护动作,跳开#1主变三侧开关。同时,#1主变110KV中性点零序方向过流也将启动,(假设#1主变中性点接地)。但由#1主变差动保护出口跳闸。
处理:检查主控室声光信号、保护掉牌与现场实际情况,并汇报调度。在调度指挥下,严密监视#2主变负荷。隔离故障点,并将#1主变510开关差动TA切至#1主变110KV侧套管差动TA,用110KV旁路开关代510开关运行,恢复#1主变送电;同时,通知维修公司派人检修;并将事故情况汇报有关领导。
在事故处理中,要保证直流电源正常供电。
(2)510TAB相瓷套开裂,在510TA与510开关之间产生对地放电,那么110KV母差动作,跳开母联500开关及110KVI母线上所以开关。但故障未切除,将靠#1主变后备保护动作,#1主变110KV中性点零序方向过流出口切除故障,(假设#1主变中性点接地),以第一时限跳#2主变三侧,第二时限跳510开关,第三时限跳#1主变三侧。导致全站失压。若#1主变中性点不接地,而#2主变中性点接地,则#1主变间隙保护动作,跳#1主变三侧开关。
处理:检查主控室声光音响信号、保护动作情况及现场实际情况,并向调度汇报。若全站失压按全站失压处理。若#2主变未失压,在调度员指挥下,迅速隔离故障点,恢复对#1主变及110KV各出线开关的送电,510开关用旁路开关代,同时汇报维修公司要求迅速派人处理,并汇报有关领导。 关注下方微信公众号,在线模考后查看