- 简答题液压结构的开关合闸不上的原因有哪些?如何判断?
-
(1)电气回路故障:包括KK5-8接点不通,保险、合闸线圈、辅助接点等故障
(2)机械回路故障:包括予压力不够(液压机械大量漏油、合闸闭锁):
一、二级阀通道堵塞;
一、二级阀配合不好;高压油道堵塞。
(3)开关本体故障:提升杆、传动连杆故障、平衡弹簧断脱。
判断:
(1)若合闸接触器不启动,是电气回路故障
(2)若合闸接触器启动,而合闸铁芯不启动,是机械回路故障
(3)若合闸接触器启动,合闸铁芯也启动,而开关合不上,就是开关本体故障 关注下方微信公众号,在线模考后查看