试题详情
- 简答题商业及工业企业燃气计量表如何安装。
-
1)最大流量小于65m3/h的膜式燃气计量表,当采用高位安装时,表后距墙净距不宜小于30mm,并应加表托固定;采用低位安装时,应平稳地安装在高度不小于200mm的砖砌支墩或钢支架上,表后与墙净距不应小于30mm。
2)最大流量大于或等于65m3/h的膜式燃气计量表,应平正地安装在高度不小于200mm的砖砌支墩或钢支架上,表后与墙净距不宜小于150mm;腰轮表、涡轮表和旋进旋涡表的安装场所、位置、前后直管段及标高应符合设计文件的规定,并应按产品标识的指向安装。
3)燃气计量表与燃具和设备的水平净距应符合规定:
①距金属烟囱不应小于80cm,距砖砌烟囱不宜小于60cm;
②距炒菜灶、大锅灶、蒸箱和烤炉等燃气灶具灶边不宜小于80cm;
③距沸水器及热水锅炉不宜小于150cm;
④当燃气计量表与燃具和设备的水平净距无法满足上述要求时,加隔热板后水平净距可适当缩小。
⑤当采用不锈钢波纹软管连接燃气计量表时,不锈钢波纹软管应弯曲成圆弧状,不得形成直角;
⑥多台并排安装的燃气计量表,每台燃气计量表进出口管道上应按设计文件的要求安装阀门;燃气计量表之间的净距应满足安装、检查及维修的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看