- 简答题采用测定渗出水量方法进行管道密封性试验时,应符合哪些规定?
-
采用测定渗出水量方法进行管道密封性试验时,应符合下列规定:
(1)试验水位不应低于试验管段上游检查井的井盖。管经大于400mm,且埋设深度超过4m的管道,试验水位可取管顶以上4m。
(2)渗水量试验时间应等于或大于30min。试验过程中允许向试验管段内补水,使上游检查井或立管中的水位降落小于200mm。
(3)1km长的管道
24h的渗出水量小于或等于表中的允许值,则为试验合格。
1km长的管道24h的渗出水量
(4)管长小于1km时,允许渗出水量应为上表中的数值乘以其管段长度(km)。
(5)混凝土管管经大于1000mm时,每增加100m其允许渗水量可相应增加10%。
(6)管道试验水头超过4m时,每增加1m水头,允许增加10%渗水量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看