- 简答题 在带阀门定位器的调节阀校验中,有人认为应分两步校验: (1)先校调节阀,使其接受20~100KPa信号,并作全行程变化。 (2)与定位器联校,要求定位器输出一定等于输入信号,并与调节阀形成比例变化。 这种校法对吗?为什么?
-
这种校验法不对,也不必要的。
(1)定位器与调节阀组成一闭合回路,已经形成一个整体,我们关心的是这个整体的输入与输出之间的关系,即调节器输出信号与阀杆行程之间的关系,至于中间某一处,如定位器的输出为多少,一般没有必要去考虑。
(2)定位器的输出信号可以小到零,也可以大到气源压力,这完全取决于阀杆所受的不平衡力,要求它一定等于定位器的输入压力也是不对的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看