- 简答题锅炉汽包的差压式液位计,平衡容器安装与现场玻璃管液位计安装高度都一致,冷调试时仪表显示与现场水位一样。可是投入运行后,操作工就反映两个水位不一样。请分析是何原因?差压式仪表的显示应该低还是高?
- 冷调试时,汽包水温与平衡容器中的水温一样,密度一样,所以仪表显示与现场的一样,运行后,汽包中的水温远高于平一般在运行中差压式水位计不要进行排污,在必须进行排污时,应先解除水位自动控制,打以手动,然后打开平衡阀,再进行排污,关掉排污阀后,差变输出应输出100%,关闭平衡阀,差变输出正常后,再投入水位自动控制。衡容器中的水温,密度也小得多了,所以相同的水压下,汽包中的水位就比差压式水位计显示的水位要高一些。