试题详情
简答题仪表检测管路的安装有什么要求?
  • 凡用于氧气通路的所有仪表管路及管件,在安装前均要用四氯化碳或酒精进行严格脱脂处理。对润滑油系统的检测管路,应注意清除内部的锈皮、杂质,以保持润滑油的清洁。安装完毕,还要用油泵使润滑油在管路内反复循环,进一步清洗。检测管路只有在设备及工艺管道安装就绪后,才具备有安装条件。它的安装质量将影响到仪表测量的精度,安装时应注意:
    1)所有检测管路(塔内除外)都应在测点一端装活节头或截止阀,以便吹除和检修;
    2)对被测介质为潮湿气体的检测管路,应在其管路的最低点上设置冷凝排除装置,以防止液体在管路中积存;对于被测介质为液体的检测管路,当管路和仪表处在高于测点的位置时,则应考虑在管路的最高点装设放空阀,以防止气体在管路中积存;
    3)对于一些被测介质为液体的室外检测管路,为了防止冬天结冰阻塞和冻裂管道,必须采取保温措施。在环境温度较低的场所,可采用蒸汽或电加热保温。一般情况下,在管路上缠以石棉绳等绝热材料保温即可;
    4)在测量活塞式压缩机及类似设备的压力时,必须在管路中加减振器,以防止压力表元件损坏。减振器通常是采用带节流孔的缓冲容器,或者直接用针阀来代替截止阀;
    5)用于蒸汽或其他冷凝气体的近装式仪表的检测的管路上,必须加环形或U形冷凝隔离管,以防止测量元件过热;
    6)对于流量和液位的正、负压检测管路,应尽可能保证其长度和弯头数量一致,以使得正、负压管路的阻力相同,消除因管路局部阻力所引起的仪表误差;
    7)凡是在塔内的仪表检测管应用胶木板夹住,再固定在角铁架、槽钢上,严禁铝管直接与角铁、槽钢接触,防止电位差引起铝管的腐蚀。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题