试题详情
- 单项选择题某测量装置互感器的额定变比:电压为10000V/100V,电流为100A/5A,该装置所能测量的额定视在功率为:()。
A、100×5=500VA
B、10000×100=1000kVA
C、10000/100×100/5=2kVA
- B