试题详情
简答题论述氢冷发电机气体置换的技术安全要求?
  • (1)气体置换过程中,严防空气跟氢气混合,以避免氢气爆炸的发生。
    (2)气体置换中,防氢爆措施很多,但最有效的措施是采用下列措施:
    ①采用惰性气体(二氧化碳、氮气)作为气体置换的中间介质。
    ②二氧化碳作中间介质的特点为制取方便,成本低,二氧化碳与空气或氢气混合,都不会发生爆炸;二氧化碳的传热系数比空气高,在气体置换中,能起到较好的冷却效果;二氧化碳不燃烧,不助燃,有利于防火;二氧化碳不能作为冷却介质长期运行。因为它易与机壳内可能含有的水分等化合,产生绿垢,附着在发电机绝缘和结构件上,引起冷却效果下降,造成机件脏污。二氧化碳含量(按容积计)不得低于98%,水分含量(按重量计)不大于0.1%,不含有腐蚀性杂质。
    ③气体置换过程中,要始终保持机壳内为正压(最低允许压力),并定时从机内气体不易流动的地方,取气样化验。当充二氧化碳排空气时,二氧化碳的含量均应大于85%;当充二氧化碳排氢时,二氧化碳的含量均大于95%;当充氢气排二氧化碳时,氢气含量均大于96%,氧气含量小于2%,且打开各死区的放气阀门或放油门,吹扫死角。当达到以上标准时,气体置换才能结束。