试题详情
- 简答题相差高频保护有何特点?
-
(1)在被保护线路两侧各装半套高频保护,通过高频信号的传送和比较,以实现保护的目的。它的保护区只限于本线路,其动作时限不需与相邻元件保护相配合,在被保护线路全长范围内发生各类故障,均能无时限切除。
(2)因高频保护不反应被保护线路以外的故障,不能作下一段线路的后备保护,所以线路上还需装设其他保护作本线及下一段线路的后备保护。
(3)相差高频保护选择性好、灵敏度高,广泛应用在110~220kV及以上高压输电线路上作主保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机失磁后,需从系统中吸取()功率,将
- 微正压充气封闭母线的优点是什么?
- 乒乓式转子一点接地保护可以一直保护发电机
- 至少由()名人员方能进行交流采样测量装置
- 电压互感器的二次回路断线,必须立即停用的
- 新安装的与运行中的二次回路,保护和安全自
- GIS间隔轻微漏气如何处理?
- 柴油发电机电压波动原因()。
- DJ-100系列继电器的返回系数有何规定
- 励磁系统按励磁电源分类有()。
- 继电保护装置整定试验的含义是什么?
- 甲类功率放大器的集电极损耗()
- 何谓双母线接线断路器失灵保护?
- 试述一个继电器的两相电流差接线不能用在
- 限时电流速断保护的动作值在灵敏度不满足要
- 电力系统中的有功、无功、电流、电压等遥测
- 如被测继电器的动作时间小于0.1秒,应使
- 下发遥控命令时,只要确信遥控对象、性质无
- 大接地电流系统中发生接地短路时,零序电流
- 发电机中性点采用高电阻接地装置的作用?