- 简答题#6机部分MCC动力控制回路进行了什么改进?操作注意什么?
- 由于MCC动力采用交流控制,当母线电压瞬间降低时,造成动力跳闸,所以将控制回路中的合闸中间继电器启动接触器的常开瞬动接点改为延时1.5S打开,在电压较低或断电时间小于1.5S时,设备可恢复供电。停电操作时按住跳闸按钮1.5S以上。