试题详情
简答题 某广场位于武汉市汉口建设大道边,建设大道是汉口区严格规划建设的道路,大道两边高楼林立,是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施,供水可靠,水质良好;排水设施完善,有可靠的城市消防保证体系。该广场由不等高的169.2m高A座和139.2m高B座两座高度均超过100m的塔楼组成,地下两层,有裙房五层,总建筑面积93616m2,地下两层均设有停车场,地下二层为设备层。裙房设商场、餐厅、娱乐等多功能用房,六层以上为写字楼。整个建筑为一座多功能综合性建筑。 该工程水源由城市自来水管网供给。该大楼毗邻建设大道,有城市干管通过,城市供水压力最不利季节可达0.15MPa,进水管采用DN250给水铸铁管,设DN150水表一只。 简述室内外消火栓系统如何设置?
  • 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)规定,高层建筑必须设置室内外消火栓系统。室外消火栓的数量应经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。该建筑室外消火栓用水量为30L/s,应设置2~3个室外消火栓。室外消火栓应沿高层建筑四周均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5m、并不宜大于40m,距路边的距离不宜大于2m。室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。通常DN250市政供水管能提供180L/s的水量,故该建筑消防供水从两条市政马路各引入一根DN300的进水管,可以满足消防给水要求。