试题详情
- 简答题三相组式变压器不能采用Y,y连接的原因是什么?
- 因为Y接三次谐波不能流通,会引起电压畸变,三相中各相三次谐波电流大小相等,相位相同,故当三相变压器做Y连接而无中线时,绕组中不能有三次谐波流通,这时励磁电流为正弦波而磁通为平顶波,平顶波磁通可分为基波磁通和三次谐波磁通,他们在各自铁心路径闭合,分别在一二次侧感应基波电动势和三次谐波电动势,而三次谐波电动势将叠加到基波电动势上产生过电压,所以三相组式变压器一般不做Yy连接。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 固体介质的击穿主要有两种形式:一为();
- 新安装的变压器,除按大修验收的内容进行验
- 变压器铁芯是根据()的原理制造的,是变压
- “三措一案”的内容包括()。
- 两个容抗均为5Ω的电容器串联,以下说法正
- 测量直流电阻的目的是检查导电回路的完整性
- 变压器不论大修或小修都要做的一项工作是(
- 在变压器油质劣化过程中起加速作用的影响因
- 试述热轧硅钢片和冷轧硅钢片在性能上的主要
- 变压器绕组相间隔板与高低压绕组之间的软纸
- 110kV及以下的变压器出厂试验中应包括
- 电场作用会减慢变压器油的氧化过程。
- 变压器二次负载电阻或电感减小时,二次电压
- 一般常说的变压器受到过电压的作用,是指哪
- 进行雷电冲击试验时,当非被试绕组为星型联
- 当两分力的大小一定时,则合力()。
- 任何工作人员发现有违反《中国南方电网有限
- 铁芯涡流损耗
- 采用冷扎硅钢片制作变压器铁芯,是因为这种
- 两个电阻并联,其等效电阻为5.5Ω,串联