- 简答题BSJ-2200监控系统AVC有哪些运行注意事项?
-
(1)在500kV线路全停或主变压器停役或主变压器低压侧总断路器停役操作前,应先停用相应主变AVC,在复役后,再用上主变压器AVC。
(2)当主变压器低压母线上某电抗或电容器改冷备用或检修时(包括断路器改冷备用或检修),应将该电抗或电容器断路器的AVC操作方式改为手动方式,即“M”方式。在电抗或电容器恢复充电或运行后,将该断路器的AVC操作方式改为自动方式,即“A”方式。
(3)AVC在投运前,须核对所有整定值正确无误,并确证无任何异常信号发出。
(4)在通过控制画面输入系统控制口令后,才允许进行AVC投退、控制方式变更、整定值更改和闭锁的手工解除工作。
(5)AVC自动投切电容、电抗或调节主变压器分接开关后,运行人员应立即检查其动作的正确性,将AVC动作的详细情况及动作前后系统电压值汇报给网调,并在运行日志及有关记录中做好详细记录。
(6)AVC处于开环或半闭环方式运行时,如发出投切某电抗、电容或要求调节主变压器分接开关的提示后,运行人员应立即检查其提示是否正确,并将详细情况汇报给网调,待相应的调度机构下达操作命令后,才允许进行相关的操作。
(7)AVC光字牌信号和其它光字牌信号有所不同,AVC光字牌无确认状态。因此,运行人员应认真做好监视工作。
(8)AVC画面中的LC控制间隔、TAP控制间隔、电压限值设定方式、主变压器分接开关每天允许调节次数、LC投切方式等整定值必须与网调下达的整定值相一致。运行中,严禁进行任何修改和切换操作。
(9)AVC出现不正确动作,发出不正确提示信息或发生拒动情况时,应立即汇报网调,并停用该装置,作为紧急缺陷处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看