试题详情
- 简答题为了提高短路时的暂态稳定,在中性点直接接地系统中变压器中性点可以经小阻抗接地。这种方法是否对所有短路故障均有效,为什么?
- 不是对所有的短路故障均有效。因为这种方法是利用在发生能够产生零序电流的非对称故障时,变压器的中性点会流过零序电流的原理来提高发电机输出的电磁功率,相当于电气制动,但是对于三相短路、两相短路等不产生零序电流的短路故障就不起作用了。