试题详情
- 简答题高压电器进行耐压试验时,有哪些注意事项?
-
①周围环境温度不宜低于5℃,湿度不高于80%。
②加至试验标准电压后的持续时间,凡没有特殊说明者均为1min。
③升压必须从零(或接近于零)开始,切不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以上应均匀升压,升压速度为每秒3%试验电压。耐压试验后,需迅速均匀降压到零,然后切断电源。
④升压过程中,应密切监视高压回路,监听被测电器有无异响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看